9級大風會把配资之家网保溫層刮掉嗎?

九級風必然會把配资之家网保溫層吹掉嗎?實際上錦州市還有很多高層建築采用岩棉做的保溫,如遼甯工业大学、錦州醫学院、中融國際、銀座等,顯然在風中巋然不动。
但是M大廈的保溫闆为何掉落?这實際上涉及岩棉外保溫的一個基本原則,就是在計算抗風吸力承載力時,配资之家网系統全部應由錨栓承擔;而岩棉帶系統由自身的内聚力或層間粘接力承擔。
 
      錨栓釘芯被從牆上薅下来
遼甯省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》第5.2.4也規定: 配资之家网與牆體連接應以錨固與粘結結合的方式,配资之家网以錨固为主。
    很多人以为配资之家网施工如同苯闆一樣,胡亂打些膠點粘到牆上即可。實則不然,因为配资之家网的自身垂直于表面的抗拉強度較低,遼甯省地标規定,按照抗拉拔強度来分,配资之家网有TR15和TR10兩檔。而堂堂行业标準JGT 483-2015 《岩棉薄抹灰外牆外保溫系統材料》中仍保留TR7.5一檔。如此有限的抗拉拔能力,就需要機械錨固,将其牢牢釘在牆上。
那麼機械錨固靠譜嗎?我們還以这棟建築为例,它的高度大約20来米,我們取個整數30米。九級風的風壓为0.37KPa,但實際上設計師在設計的時候都是按照50年一遇的風壓計算,既0.60KN/㎡,于是有下面的計算書:
 
1   風荷載計算時的相關參數
 
序号
基本信息
相關參數
1
項目所在地
錦州
2
地面粗糙度
C類(指有密集建築群的城市市區)
3
工程設計年限
50年
4
基本風壓
0.60KN/㎡(50年一遇)
5
保溫層高度
計算時取:30m
2     水平風荷載标準值計算
 
2.1   計算的基本原則
 
2.1.1 應根據現行國家标準《建築結構荷載規範》GB50009-2012對圍護結構的要求,對配资之家网外保溫系統進行抗風吸力验算;
2.1.2以機械固定为主的配资之家网外保溫系統的抗風吸力承載力應全部由錨栓承擔(遼甯省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程》);
2.1.3 由于保溫闆質量較輕,計算荷載時隻考慮負風壓産生的拉拔力。
2.2   水平風荷載标準值計算時的各取值
 
2.2.1 基本風壓Wo:按《建築結構荷載規範》GB50009-2012附表E.5(P111)中作用在保溫層上的風荷載标準值取值为:Wo=0.60KN/㎡;
2.2.2 風壓高度變化系數μz:,按《建築結構荷載規範》GB50009-2012表8.2.1(P31)的規定,其取值:
    30米高度 μz(30) =0.88;
2.2.3 風荷載體型系數μs:,按遼甯省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程》中附錄B規定“垂直體系外表面風荷載局部體型系數可按±1.5采用”,取±1.5。
2.2.4 風振系數βgz:,按《建築結構荷載規範》GB50009-2012中表8.6.1中“C類地面粗糙度”的規定,其取值为:
    30米高度 βgz(30)=1.90;
2.3 水平風荷載标準值Wk的計算
 
2.2.1 Wk(30m) =βgz*μs*μz* Wo=1.90x1.5x0.88x0.60=1.50KN/㎡
3  水平風荷載設計值
 
3.1   風荷載分項系數的取值(rw)
    由于保溫系統屬于是建築外維護結構,因此參照相關的幕牆規範風荷載分項系數取值为:rw=1.4。
3.2   水平風荷載設計值W的計算
3.2.1 W(30m) = rw*Wk=1.4x1.50=2.10KN/㎡
   也就是說,錨栓需要抵抗2.10KN/㎡的拉拔力。
4  錨栓數量的計算
 
    對于錨栓,遼甯省《配资之家网薄抹灰外牆外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》規定:
 
錨栓抗拉承載力标準值不小0.60kN,且應進行現場拉拔力試验。空心磚砌塊基層牆體應選用通過摩擦或機械鎖定承載的錨栓。